Издательский Центр Аква-Терм

Рахимова А.В. - Как рассчитать максимальную производительность ...

Вопрос:     Как рассчитать максимальную производительность насоса котлового контура, если мощность котла 350-400 квт, а разность температур контура котла 105-60 градусов Цельсия, разность температур отопительного контура 95-70 градусов Цельсия? Спасибо.

Ответ:     Если нет дополнительных контуров с температурой, которая при смешении с контуром отопления будет равна 60 гр., то на вход в котел будет подаваться 70 гр. Производительность насоса котлового контура подбирается по формуле расхода теплоносителя СНиП 2.04.05-91 "Отопления, вентиляция и кондиционирование".


Поделиться:

Опубликовано: 05 апреля 2010 г.