Издательский Центр Аква-Терм

Владимир - Добрый день! Поясните пожалуйста, если в зимний период ...

Вопрос:     Добрый день! Поясните пожалуйста, если в зимний период не эксплуатируеться канализация- нужна ли консервация? Второе, приблизительные расходы в год, на ЛОС 5? Энергозатраты в летний период? Нужна ли электроэнергии в зимний период? И последнее, при близком расположении грунтовых вод, как быть с последней степенью очистки, полем аэрации?

Ответ:     В зимний период отключается подача электроэнергии , установка остается заполненной. Приблизительные расходы в год на установку ЛОС 5 составляют 4500 р. Энергозатраты в период эксплуатации составляют 0,4 кВт/ч, при работе час через час. Степень очистки после установки ЛОС 5 составляет 95%, что соответствует нормам сброса на рельеф. Поле фильтрации для доочистки не требуется.


Поделиться:

Опубликовано: 13 марта 2012 г.


вернуться назад