Издательский Центр Аква-Терм

александр - привет, осенью была установлена уст/умягч. FS 77-14m ; ...

Вопрос:     привет, осенью была установлена уст/умягч. FS 77-14m ; жесткость воды 28, остальные параметры в норме. При работе установки жесткость снижается до 18 и все. Что можно сделать для улучшения работы установки? При программировании четко следовали инструкции,параметры регенерации - заводские, объём воды между регенерациями 2.8 м3

Ответ:     В Вашей ситуации необходимо: уменьшить время или объем воды между регенерациями или увеличить дозу соли, т.к. это позволит увеличить обменную емкость смолы. Заводская установка дозы соли 120 г/л., рекомендуем увеличить ее до 150 г/л. Для более подробной консультации, мы рекомендуем Вам обратиться к нашим техническим специалистам ДТО по тел. 992-69-89.


Поделиться:

Опубликовано: 07 декабря 2011 г.


вернуться назад